소화전펌프 기동 방식에 대해 질문드립니다.

페이지 정보

작성자 sang** 작성일21-11-18 09:23 조회239회 댓글1건

본문

소방관련하여 제어반을 제작시 누전에도 펌프 동작을 정지시키지 않기 위해
지락기능을 삭제하고 회로를 꾸미고 있는데 일부 안전공사에서 여기에 대해
이의를 제기하여 지락기능을 추가하라는 경우가 많이 나오고 있습니다.
 
전기안전과 소방 안전에 충돌이 야기 됩니다.
여기에 해당하는 관계 법령이 있는지 궁금합니다.
관계법령을 알려주시면 대응에 문제가 없으리라 봅니다.
 
관계 법령을 알려주시면 감사하겠습니다

댓글목록

이영수님의 댓글

이영수 작성일

답변이 늦어져서 죄송합니다.
소방에서는 질문하신 내용이 관계법령에 명시된 것이 없슴니다.
아마도 제어반을 제작하는 업체 또는 설계자의 요구 등에 의하여 지락 기능을 삭제하는 경우가 있는 것으로 추측되는데 이 기능은 소방펌프를 작동하는데 필요하다기 보다는 유지관리 도중 필요할 것으로 판단되어 그렇게 하는 것이 아닌가 생각합니다.
수전을 받기 위하여 또 펌프의 안전을 위하여 지락기능이 있는 것이 맞다고 개인적으로 생각합니다.