입상배관 맨 말단부분 드레인 설치 여부

페이지 정보

작성자 hhyn** 작성일21-11-18 12:33 조회323회 댓글2건

본문

저희 현장 샤프트실 입상배관 맨 말단 부분을 유지관리를 위해서 첨부 도면 처럼 변경할려고 하는데 혹시 문제 되지는 않습니까? 
 
 
 

댓글목록

이영수님의 댓글

이영수 작성일

답변이 늦어서 죄송합니다.
소화전 배관과 스프링클러 배관을 아래로 내린 경우 보수 등을 위하여 배관 내의 물을 제거하기 위하여 설치하는 드레인 밸브는 변경 후와 같이 설치하는 것이 필요한데 가능하다면 가장 아래 부분인 엘보와 엘보사이의 부위에 설치하시는 것이 더 적합합니다.

허행영님의 댓글

허행영 작성일

답변해 주셔서 감사합니다. 드레인밸브는 그림만 그렇고 맨하부 엘보와 엘보사이에 설치할 계획입니다.