유도등 시공 관련 전선관, 케이블 사용 가능 여부 문의드립니다.

페이지 정보

작성자 ung8** 작성일22-01-13 10:32 조회32회 댓글1건

본문

안녕하세요.
 
해당 공사에 유도등을 노출배관 GW전선관(금속제 가요전선관)에 FW-CV(난연차수) 케이블을 시공하였는데, 해당 시공이 문제가 될지 문의드립니다.
더욱이 관련 소방법 안내도 부탁드립니다.
 
소방을 전공안해서 제대로 시공이 되었는지 모르겠습니다.
감사합니다.

댓글목록

이영수님의 댓글

이영수 작성일

금속제 가요전선관은 은폐된 곳으로서 길이가 너무 길지 않은 곳(통상 약1~1.5m 미만으로서 BOX 등과 소방기구를 연결하는 곳)에 사용되며, 정상적으로 배관이 가능한 장소는 금속제 전선관을 사용하여야 합니다. 소방용 배관 배선에 관한 내용은 옥내소화전설비의 화재안전기준 별표 1을 보시면 알 수 있을 것 입니다.